樓主  發表于: 2009-09-15 10:04
請問我用三菱FX2N的PLC向A740的變頻器直接發送數字量的脈沖頻率可以么
變頻器能接收到么
luosm
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-12-02
最后登錄: 2024-09-19
查看luosm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-15 10:33
樓主問題沒說清楚,設用變頻器的模擬量輸入,只能用PLC的D/A模塊
        ,如果是固定的幾個頻率,可以用PLC的端口控制.
                如果是連續 可調變化頻率,可用通訊方式,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚