樓主  發表于: 2009-09-18 06:51
圖片:
我在一個PWS-700T的觸摸屏上編了一個記數器,是要求它一個動作記一個數,但為什么實際運行起來一個動作幾十幾十地記數啊?是不是我哪里沒有設置好啊,好象它是以二進制的形式記數的,應該怎么樣設置讓它以十進制的形式記數呢?小弟先在此謝過了.
[ 此帖被lxklz1140在2009-09-19 06:24重新編輯 ]
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-18 07:59
觸摸屏,只是顯示吧!實際計數值在PLC地址D200,兼控你的PLC,看看實際是怎么變化的?