步進馬達的步距角是1.8度 驅動是2細分
這個圖片里面的PLSY K800 K1600  Y000時運行正常當改為PLSY K2400 K16000 Y000時電機只是震動根本不轉。也就是說當脈沖超過K2000電機就轉不了,我用的是三菱FX1s-20MT的PLC說明書上寫的是脈沖不能超過100KHz 為什么我設定的脈沖根本沒超而步進馬達也不轉呢?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 00:10
可能是你發出的脈沖頻率超出了步進馬達輸入脈沖的響應頻率