樓主  發表于: 2009-09-20 14:58
我單位里有一批丹弗斯FC300變頻器,經常出現“接地故障”而不能使用,我們用兆歐表測了電機和變頻器的絕緣均是合格的,有時用用相同型號的變頻器互換后就能正常使用。這是怎么回事?謝謝
fsxhb2008
我來了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 424 個
工控威望: 519 點
下載積分: 11332 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-07-11
查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 01:47
是你進線沒有接好接地線,我以前碰到過,后來沒有這樣的事了