langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 13:49
4根額定電壓380V的電爐絲,不打算使用星形或三角形接法,而是把每根電爐絲兩端接到兩根火線上,這樣每根電爐絲上的電壓是380V,不知道這種接法合不合理,會不會造成3相電源電流的不平衡。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-18
查看laz7906的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 20:34
電流肯定不平衡
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚