樓主  發表于: 2009-09-21 15:58
請教各位高手:

    HAKKO V708C觸摸屏與OMRON CQM1H PLC通訊線怎樣接法。因原來用OMRON觸摸屏與OMRON PLC組態,現改為HAKKO觸摸屏與OMRON PLC 組態。

    謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 16:26
POD端                 PLC端
2---------------------------------3
3----------------------------------2
4,5短接              4,5短接
7----------------------------------9