樓主  發表于: 2009-09-21 18:13
歐姆龍ch200he怎么和三菱got1000系列的觸摸屏通訊電纜怎么做啊,要不要用用到link模塊啊
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 20:06
圖片:
我給個圖給你,一定可以。注意,是那個20針的編程端口。樓上的,9針的太簡單,plc側4,5短接plc9對got的5,2對3,3對2如不行2和3 對調。注意要接got的232接口,如要接422接口,最好要串電阻!參照我的圖r對t,t對r至于rs422在這里和232沒啥區別的
[ 此帖被yuaiwu在2009-09-22 19:35重新編輯 ]
附件: Got 1000與歐姆龍CQM1.rar (94 K) 下載次數:28