問鼎世界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 210 點
下載積分: 606 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-06-08
最后登錄: 2012-10-21
查看問鼎世界的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 19:00
三菱的PLC用那個指令能發負脈沖?用在位置顯示上,正轉時位置正確,反轉時位置還是一直增加。脈沖的監視用D8140.謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 19:59
是不是雙脈沖?ccw/cw?如是則可用pls或plsr指令,兩個脈沖數相減得當前位置,如果是單脈沖,則不會出現你這樣的事