三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 23:32
無論什么負載都應該要160A以上吧,如果用100A的話負載啟動的時候很容易導致空開跳的