樓主  發表于: 2009-09-24 15:10
最近在搞Q172HCPU這個運動控制器,其中實模式已經搞通了,但虛模式卻無法運傳,問了挺多人的,挺郁悶,請教論壇中的老師。我把程式放上來,讓大家檢查檢查。
附件: New Project.rar (10 K) 下載次數:145
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-10 17:10
對于三菱 MOTION來說作這樣的曲線其實簡單,就是行程確定后就出來了,但是,若用于實際呢就很麻煩.因為三菱MOTION的軟件限制太多,就相當于作好的表格你去填就是.而不能自由由技術人員發揮.
說白了,其實Q172很差,若速度響應要很高,其實就響應不過來.不論用SFC還是用PLC去控制.MOTION控制你就把他想成是一臺服務器就好理解了.而本身它也就是一臺專用服務器,不同的是他是環網,而不是并網.這就是不能和真正的服務器相比的原因之一吧,我認為.呵呵,亂說的不定對哈.
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-13 02:00
呵呵,我說了我是亂說的.
不過你可看一下MOTION手冊的附錄(V模式),上面有講且很詳細,再不行,請去看機械設計基礎好啦.
總之,我的觀點是,不論什么MOTIN其實都是控制SERVO運行的,如何作其軌跡,在于技術人員本身,而不在其其硬件(當然是硬件能執行前提下.)原理是一樣,程式可多樣化.