吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
       而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
肖文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 214 點
下載積分: 447 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2023-09-13
查看肖文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-30 21:16
電容器里頭有.放電呢,正常