zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-27 08:51
幾個月前我的一臺PLC電源板燒掉保險,把保險替換成銅絲后發生爆炸,面目全非,論壇上有兄弟給我支招,說用24+5V直流電源代替,我一直沒有時間弄,一放就是幾個月!最近終于有空來搞這玩意了,本人才疏學淺,電源板查來查去也不能確定是哪里出問題,只好換一種方式整了!雖然沒能查出電源板的故障源頭,卻也讓我弄清了不少東西,如這玩意能否繼續工作,電源板大體上的原理框架,下面就讓我帶給大家我的維修經歷以及其中的領悟,希望能幫到電源板出問題的各位兄弟!
[ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新編輯 ]
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-27 09:16
我的首要任務是弄明白大體的電源轉換過程,經過慢慢檢查分析,220V電源經保險電感后直接整流,估計是300V的直流電,送入開關管,再推動脈沖變壓器輸出24V直流電,光耦反饋回去調整開關管,輸出經一只0.47歐2w電阻,電容濾波,一路輸出到PLC的24V和COM端子上,為傳感器及輸入光耦回路供電,一路再經過電感電容濾波及其它我弄不清楚的保護等等輸出24V,一路供電給I/O板,估計CPU板也有用到,(我不清楚CPU板是否需要24V,說錯了別見怪啊!)另一路經IC3(si8050)DC變DC降壓為5V輸出!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-27 09:36
電源轉換經過大體上弄明白了,接著我用一只24V直流開關電源來做實驗!把PLC電源板上的脈沖變壓器輸出斷開,直接連上外部24V直流電,上電,乖乖,PLC電源燈亮了,運行燈接著亮了,短接各個輸入點,對應的燈也亮了,里面程序還在,輸出繼電器也跟著動了!大體上成功了!連忙翻出數據線,弄個噴泉的程序下載進去運行,呵呵,看到輸出繼電器噼里啪啦的換著花樣動個不停,OK,暫時就折騰到這里,改天弄個內置的開關電源板進去把它換掉!這樣看來的話,問題出在脈沖變壓器前面,開關管的可能性最大,型號為STR-G6551,哪位兄弟知道怎么判斷它的好壞?何處有賣?替代型號有哪些?先謝過了!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-27 09:54
百分百確定是開關管,整流橋后脈沖變壓器前就它了,沒有其它任何的超過兩只腳的原件,脈沖變壓器、光耦當然不算!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-27 10:16
謝謝,就是它了,買兩個回來試試,不行再換單獨的開關電源!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou)
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-02 07:51
    說的很對,那有個前提,就是24V變5V的元件還是好的才可以!
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-08 20:12
    謝謝樓上兄弟的經驗之談,還有一個問題,脈沖變壓器前有一個型號為T3D61的元件也壞了,板上標的是D6,加二極管的符號,怎么量阻值都是無窮大,在網上怎么都查不到這個型號,也不知道替代的元件,麻煩!