zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-27 08:51
幾個月前我的一臺PLC電源板燒掉保險,把保險替換成銅絲后發生爆炸,面目全非,論壇上有兄弟給我支招,說用24+5V直流電源代替,我一直沒有時間弄,一放就是幾個月!最近終于有空來搞這玩意了,本人才疏學淺,電源板查來查去也不能確定是哪里出問題,只好換一種方式整了!雖然沒能查出電源板的故障源頭,卻也讓我弄清了不少東西,如這玩意能否繼續工作,電源板大體上的原理框架,下面就讓我帶給大家我的維修經歷以及其中的領悟,希望能幫到電源板出問題的各位兄弟!
[ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新編輯 ]
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 10:00
引用
引用第6樓zhengyueyong于2009-09-27 09:54發表的  :
百分百確定是開關管,整流橋后脈沖變壓器前就它了,沒有其它任何的超過兩只腳的原件,脈沖變壓器、光耦當然不算!


對于FX2N的:保險炸黑的
一般是厚膜內部短路,厚膜外圍要檢查一個16v的穩壓管,還有一個應該也是穩壓二極管(必壞短路),一個3.2歐電阻,啟動腳電阻是否斷腳(引起的原因),一般情況下就可以修復了,注意,測試時在回路串一個100w的燈泡。

這個電源板相對好修,好幾百個plc,電源板壞了就自己修的。

希望對你的那個FX1N的plc維修有點啟發。。。。。。
保持每天一點小進步足矣。。。