hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 875 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-27 10:40
情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變?.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-30 16:17
程序應沒問題,你再仔細看下變頻器說明書,如果設置不是由485控制頻率的話,PLC是改變不了變頻器的頻率的