haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-27 19:04


如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
zhouzhengguo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 203 點
下載積分: 753 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2022-01-05
查看zhouzhengguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 21:51
如果不接零的話,三根發熱管的阻值要絕對一致,否則會導致電流不平衡,那么三根發熱管各承受的電壓不等,阻值大的將會燒毀。