各位師傅:
    我有個問題:三菱E500變頻器轉速是由PLC模擬量0-5伏控制,現想要它減速時變化慢一點如何設置?我設置減速時間好像沒反應,請高手賜教。!
        祝節日快樂!!
liuzhaoqing
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuzhaoqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-01 08:58
你想減速只能從模擬量輸入下手   與減速時間沒什么關系 減速時間是從你設定的最大頻率下降到你設定的最小頻率所需要的時間
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚