生產線用PLC控制,觸摸屏操作。為了操作方便前后有兩個觸摸屏。屏是EVIEW的,PLC是LG的,兩個屏共用一個通訊模塊,通訊模塊兩個接口,一個是232,一個是485。通訊使用是485,所以232口出來就有個轉換器將232轉成485。然后就是這個口出來的屏信號老是不穩定,我當時就懷疑屏蔽不好。在低速的時候通訊的效果要好很多,而這個轉換器離變頻器很近。我就將轉換器移動一下位置,以前轉換器不是固定在電柜的底板上的,但是我在移動的時候把轉換器的金屬外殼碰到了電柜的底板上,當時就出現了一點火花,馬上兩個屏的通訊全斷了。剛開始我以為是PLC模塊被燒了,后來查了半天原來把兩個屏的485口燒了。郁悶!不知道為什么把兩個屏都燒了?磥磉@個232轉485的裝置還是有問題,當時買的比較便宜的,看來便宜的東西使用要慎重啊。
好好學習,天天向上!
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 22:15
RS232的地和配電柜的地不是等電位的!