樓主  發表于: 2009-10-09 10:48
液壓系統壓力10MPa,檢測液壓缸壓力的壓力變送器40MPa(過載到80MPa),一開始沒有問題數值正常。剛使用幾天壓力變送器輸出22mA(故障狀態)。電氣線路經信號發生器檢驗沒有問題,通道采集正常。目前已經相繼損壞十幾個壓力變送器(德國HYDAC),請較高人分析原因?
中國工控168網,您學習理想的網站,里面的工控助手知識面比較廣可以進入相看驚喜不斷呀!
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 23:29
想問一下,損壞的壓力變送器是裝上去就壞的,還是用一段時間才壞?壓力變送器對防震動要求都比較高,如果都是用一段時間才壞的話,應該是使用環境不好造成的,比如液壓機械在使用過程中整動傳導至壓力變送器導致壓力變送器的精密器件損壞,如果是這樣的話,建議將壓力變送器裝到相對固定的墻上,用軟管連接來傳導壓力,減少機械震動對壓力變送器的損壞.