youlong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-09 22:42
 公司里安裝了一個高壓鈉燈,我們習慣叫射燈,
前幾天不知何故,燈不亮了.一般是燈泡燒壞,所以直接換
了一盞新燈泡.可是結果它并沒有亮起來.查來查去,一切
都正常.拿到配電室里又檢查過,接上電源,結果亮了.于
是又安裝到現場,令人失望的是仍不亮!今天沒有啥事就
再次拿到配電室折騰了一通,這次直接換了電容和電子
觸發器,因鎮流器無配件沒有換(其實用表量是好的),之后
接上電源,燈亮!又屁顛屁顛的安裝到現場,送電不亮,斷電有
時燈閃一下就滅了!我納悶!邪了門了!難道在屋了水平放時
就亮,在現場垂直就不能亮了?現場有輕微震動會影響它的
正常工作嗎?請您分析分析.
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-22
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 18:41
燈頭是否有更換,這種情況經常是燈頭接觸不良。