雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:166
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 13:10
我來說一個直接的吧!如果是自己公司用,可以配置大一點的交流接觸器建議采用CJ20-150和CJ20-100的交流接觸器。如果是賣給別的公司使用,建議采用CJ20-100和CJ20-60的交流接觸器,它的使用壽命在1年左右。就會壞,不信可以做個實驗。