一臺華中加工中心開機后,漏電保護跳閘。量各相并無接地電阻。懷疑2次漏電,均無果。斷開系統伺服等控制電源送電后仍然跳閘。細查電路圖,7.5KW主軸電機風扇直接接總控制開關圖紙無線號。拆除滿是油污的防護罩,取出風扇檢查,3繞組均斷相。送電后不再跳閘。(此風扇電源沒有保護開關而是直接接40A總開關上,給排查故障帶來麻煩。設計?)觀察風扇油污甚多,軸承不靈懷疑壞死。找廠家更換解決,等待中。(伺服電機散熱風扇,第一次看到,很多伺服沒有風扇的)。7.5KW伺服電機需要風扇么?不接能用多久啊。。