yangqiliang
飛得更高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 287 點
下載積分: 467 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-07-13
查看yangqiliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-16 19:00
        我這里有一臺FX2n系列PLC控制的磨床。主機是FX2n-48MT,另帶有一個FX48ET的擴展單元,F(xiàn)在出現的問題是,主機通上電源后輸入輸出信號指示正常。擴展單元電源指示燈亮,但輸入輸出信號全部沒有。檢查擴展單元鏈接用扁平電纜均為正常。。。。。。
    知道原因的朋友請回帖,本人不勝感激!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 13:40
我認為,1;要顯示輸入指示燈的問題,還是需要了解PLC的硬件模式.通俗的將,必須滿足有電壓,構成一個閉合回路.(如有興趣打開PLC內部看看)2;要使輸出指示燈亮,那必須滿足用戶程序內部的條件等.看了樓主的說明,我認為需要仔細檢查輸入回路單元,因為輸出是以輸入為滿足前提條件.