伺服的正反極限控制,我知道的就有兩種:

一種是直接接在伺服的控制器,就像三菱的的伺服,把感應器直接接到控制器就可以了。

還有一種正反極限是用程序來控制,也就是把感應器接到PLC的輸入,感應到后直接停止伺服發脈沖。

大家覺得這兩種哪個更好使用,我個人覺得第2種,用程序來控制。
farness
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 20:00
引用
引用第1樓cvlsam于2009-10-18 11:47發表的  :
一般是兩種都使用的。

試想一下,你覺得第二種好用,而是根據編碼器反饋數來判斷是否超限,如果僅僅只有軟極限控制,此時編碼器由于干擾或者其他原因將不正確的數值反饋給你呢?

可能機臺都飛出去了你的程序都還未作反應呢。
.......

這個建議太好了,感謝!