charlene
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看charlene的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-19 13:33
我用FX2N系列的PLC,其中要與PC和HMI同時連接,那么,我加一個RS232擴展板,就能與PC連接了。
既然加了一個RS232擴展板,那么就不能再加一個RS485BD了  是吧? 如果不能用RS485BD的話,我就得用AD模塊與外圍設備通訊了。
現在問題是,有9個設備需要讀出和寫入,另外有15個溫度需要讀入,由于AD模塊最多8通道,溫度模塊最多4通道(必須PT100型號的,且必須用溫度模塊),DA模塊最多4通道,意思就是必須要用3個4DA模塊和2個8AD模塊完成那9個設備的讀和寫,另外還要用4個4通道的溫度模塊來讀入15個溫度輸入,是這樣嗎?但是一個FX2N最多還能擴展7個外圍設備了。請問還能有其他什么辦法沒?除了用CCLINK的方法。
菜鳥,請大家分析分析。在線等
[ 此帖被charlene在2009-10-19 13:46重新編輯 ]
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 15:22
買一個FX2N-485BD與溫控通訊 買1個 FX2N-232IF 與PC通訊, 編程口與人機界面通訊 就能解決了.