220kw電機啟動方法,不使用軟啟動,拜托各位
眾人拾柴火焰高 13791826912------
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 09:54
引用
引用第3樓manhuazheng于2009-10-21 14:12發表的  :
先謝謝了,我怕星角啟動對母線電壓有影響,自耦變壓器和軟啟動價格差不多,還有啟動轉要大

母線電壓?總電源負載功率合適的話,星三角啟動因該沒影響,大功率的電機可延長星降壓啟動時間。如果總電源負載勉強夠用,建議直接取自總電源處。并保證有足夠的功率補償。否則設備啟動后有負載的情況下母線會產生壓降,影響其他設備使用。無論何種降壓或軟啟動方式,只要在母線負載的范圍內,對母線電壓影響不會太大。只有有負載的時候才會。所以大功率啟動的時候不能負載啟動。