多大功率的電機才有必要用星三角啟動呢?有什么根據嗎?
mamei520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 131 點
下載積分: 895 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2016-05-17
查看mamei520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 20:13
我的意見是11KW以上的用星角啟動,有資料根據的,當然,我們常見的也是這樣,90不會錯!