aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-22 09:50
請教一個初級問題:DC8V輸入變頻器的模擬輸入端子,端子選0-5V\0-10V有什么不同?變頻器的輸出頻率有什么不同?電機的轉速有什么變化?
[ 此帖被aabbcc296在2009-10-24 12:21重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 12:16
電機的轉速有什么不同呢?
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-22 14:48
引用
引用第4樓wwcwwc于2009-10-22 13:26發表的  :
你這個問題首先需要理解0-5/0-10V的輸入,如果你設置變頻器的頻率上限為50HZ/輸入以0-5V為例,就是輸入電壓每上升/下降1V;對于輸出頻率就是10HZ的變化.也可以理解為1HZ/0.1V的關系.就用你的第一個問題為例,條件是頻率上限為50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V計算),輸入為4V,那它的輸出頻率就是40HZ,反之;如果你設置最高頻率為60HZ,那輸入4V,輸出頻率為48HZ.
在設置為0-5V或者0-10V為前提,最大頻率一致,那輸出是一樣的頻率.

你說的不對!上一級變頻器輸出DC電壓不變,接收的變頻器,設為0--5V時5HZ電機都不轉,但  改為0--10V輸入后,2HZ電機就起動了,速度快了一倍.   奇怪!!!!!!!!!!有個網友說,輸入DC8V,設為0---5V輸入,小毛孩(996516404) 13:05:02
顯然0-5V無法使用!!!!!真不明白!!
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-22 20:01
引用
引用第6樓liujianbo818于2009-10-22 15:12發表的  :
選0-5V時,如果輸入8V的話,變頻器有可能跳過載保護的。選0-5V是,4V對應的應該是40HZ,選0-10V時,4V對應的是20HZ,成線性比例關系!(上限0-50HZ為例,以此類推)

沒有跳過載保護,是低頻低于6HZ起動困難
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-25 13:41
求助!請高手指點!