樓主  發表于: 2009-10-22 11:39
 這段時間我做個試驗 用omron的cpm2a plc  與羅升td220連接做文本顯示控制實驗,我用CQM1-CIF02 RS232 接口的歐姆龍PLC編程電纜做plc與羅升td220做通訊。

上電連接工作,啟動0.00 ,輸出繼電器10.00工作,td220指示燈亮了,但是操作td220上的按鈕沒有效果,不能停止也不能啟動。出問題了
    求助如下:
1,是否我的線 CQM1-CIF02 RS232 接口的歐姆龍PLC編程電纜,不能做plc與td220通訊。
2,我plc或td220編程錯了。
給高手給予幫助和指正。
圖片和程序在附近中,td220信捷文本也以打開。

2009年10月23號,下午  我的編程軟件在調試模式下能工作,但是有個問題: 如果 plc斷電后送電,則控制失。。??
[ 此帖被蘇北草民在2009-10-23 17:12重新編輯 ]
附件: dt220控制.rar (32 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
蘇北草民
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 176 點
下載積分: 437 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2023-11-30
查看蘇北草民的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 11:54
 問題已解決
      omron的cpm2a 編程線CQM1-CIF02 RS232可以做td220的連接線,不要做線。
      我的編寫的內容也沒錯。
      cpm2a在運行模式下與文本顯示不能正常工作,讓plc開機進入監視模式就ok了。
     問題解決得到omron公司的支持,在次表示感謝。
                          
[ 此帖被蘇北草民在2009-10-24 09:06重新編輯 ]
蘇北草民
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 176 點
下載積分: 437 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2023-11-30
查看蘇北草民的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-23 17:13
2009年10月23號,下午  我的編程軟件在調試模式下能工作,但是有個問題: 如果 plc斷電后送電,則控制失敗???