樓主  發表于: 2007-09-01 09:02
我手上有一個項目,具體配置是FX1N-60MT+GT1175-VNBA-C+MR-J3-A+編碼器(E6B2-CWZ6C),原來我用的系統沒有加編碼器,定位精度已經達到客戶要求。但是,現在客戶要求加裝編碼器。
我沒有作過這樣的程序,想來想去都覺得實現完全閉環太 困難了。不知各位大蝦有何高見,請多多指教!
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-01 13:10
        1、要求就是伺服開始行走時采用比較高的速度運行,最后在定位要完成時采用低速運行。這樣,既提高的工作效率,又保證了定位精度。國外的設備都有加裝直接檢測工件的編碼器反饋裝置,所以,客戶要求我們的設備也必須有編碼器。速度最高是17米/分,定位精度誤差是0。5毫米/米。設備動作比較復雜,每次所行走的距離都是要經過具體工件的尺寸計算的。
    2、要求在自動運行時,電機只能向1個方向前進。
[ 此貼被sxxdm在2007-09-01 13:16重新編輯 ]
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-09-01 13:33
請高手來關注一下吧!
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-09-01 15:19
沒有人理?。!
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-09-01 16:28
my god!
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-09-03 09:08
即使加上編碼器也只能算個半閉環吧?!聽說,如果真正要實現完全的閉環系統,必須要加上光柵尺之類的東東。但是,編碼器我怎樣才能作到實時性呢?真是搞不懂!
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-09-03 09:10
cvlsam,您好!您有作過相類似的東西嗎?請指點一下。
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2007-09-03 14:17
再次頂上去以求解決。
sxxdm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxxdm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2007-09-03 20:15
這論壇的人氣不夠旺。