bg_islang0
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bg_islang0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-25 15:34
我查看三菱FX系列樣本手冊,說FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP可以實現與上位機上限達到500m的通信?
但我咨詢了三菱代理的一個工程師,他說要將上述FX1S換成FX1N及其以上版本才行,還說FX1S是很老的產品了,不建議用FX1S。

我的疑惑:FX1s真的不能實現上限500m的通信嗎?還是若用了FX1S+FX1N-CNV-BD+FX2NC-485ADP進行500m通信的話容易出現故障?
請高手給與解答。。
萬分感謝!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 137944 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-20
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 23:25
如果沒弄錯的話,
FX 產品歷史應該是 FX2N -> FX1N -> FX1S , 所以FX1S應該是較新的產品。

1) 三菱FX1S的 RS485 模塊確實能實現傳輸距離上限為500m的通信。(手冊已注明)
2) 建議使用 FX1S + FX1N-485BD 組合。
3) 不確定 FX2NC-485ADP 是否可以與 FX1S 相容。