小弟最近做了一個松下控制步進電機正反轉的程序(可設定次數和速度,角度),運行到一段時間就沒有輸出了,把程序反過來復過去看也不知道問題出在那里。(設定的次數沒到)。PLC是松下的FP0-C16T,屏是松下GT01.請各位兄弟指點指點,謝謝。(程序如附)
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 184789 分
在線時間: 3994(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-22
查看ywx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 09:52
在發脈沖初始化前加上強制復歸,如下圖  試試看



[ 此帖被ywx163在2009-10-27 10:33重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-27 15:09
    1, 強制復歸:就是把DT9044等一些與發脈沖有關的數據寄存器強制清零,
    如果寄存器有多余的數據,可能就會出現以上問題。
    2,還有是R610換向動作也太快(換向也不能用這種方式)注意掃描時間,
    最好使用中斷
    3,暫停可以使用MV H8  DT9052
    4,,ED指令對掃描時間有影響,對你的接線和流程不了解,程序有幾個地方可改進
    5,軟件是一個歐洲版本一個亞洲版本
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-27 15:38
    下次跟你拿貨要便宜點。
    跟我拿貨一般的程序我跟你包了。東莞
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-28 12:20
    我用你的程序運行了一夜都沒停,就是按下數次清零機器會停止,必須重新開機,檢查你的硬件,y2一直正反切換,y0一直有輸出,搞的兩眼紅紅
    [ 此帖被ywx163在2009-10-28 12:32重新編輯 ]
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-28 14:20
    把R444做一個(輸入確認)開關,這樣可以減小掃描時間,R444下面的程序影響了你太多的掃描時間了,注意你那邊的電壓,R610最好做個延時切換。不知道你的速度快不快,我粗改,你還要細改。把X2要改回去。
    PLC.rar (2 K) 下载次数:45
    ywx163
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1147 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 184789 分
    在線時間: 3994(小時)
    注冊時間: 2007-05-05
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ywx163的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-28 15:33
    上面那條把你   F31D     DT300 DT1658  DT302弄丟了,與細分沒相干。
    用這條 PLC.rar (2 K) 下载次数:58
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(m046) 熱心助人,加分表揚