樓主  發表于: 2009-10-27 17:14
以前收放卷控制一直用磁粉加全自動張力控制器(LE-30CTA)來控制收放卷(放卷電機

帶動),現在準備改造成用收放卷電機加變頻器來控制,去掉磁粉和全自動張力控制器,改成手動

張力放大器和張力傳感器的閉環張力反饋系統,想請問大蝦們,臺達V系列變頻器是否能滿足0~

100N的轉矩控制。低速和高速情況下是否能穩定運轉?
weiwxsir
知足者常樂
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-06-01
最后登錄: 2024-09-07
查看weiwxsir的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 10:34
我這里有張力的中心卷繞式收卷,前面取速做前饋,收卷前加張力桿,效果還可以,深圳偉創的。好像是7.5kw變頻器(帶卷徑計算),3500元吧。