hbgg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 173 點
下載積分: 585 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2024-05-13
查看hbgg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-28 13:41
計算機采用編程口專用通訊協議和FX2N通訊,無需設置PLC,通過SC-09編程電纜接編程口通訊成功;
設PLC的D8120為H0C86,D8121為K0,通過串口線接FX2N-232-BD通訊成功;
仍設PLC的D8120為H0C86,D8121為K0,計算機com1通過232轉485模塊接兩根線接FX2N-485-BD通訊總不成功,不知何故;
有誰知道問題出在哪兒嗎?謝謝

附件轉發一個FX通訊測試軟件
[ 此帖被hbgg在2009-10-29 08:32重新編輯 ]
附件: FxCom.rar (63 K) 下載次數:151
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
ofnew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ofnew的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-06 21:33
從設置的通訊格式來看,是使用無協議通訊,即RS指令了。
原因有可能出在以下方面:
1、連線有問題
2、未加終端電阻
3、通訊波特率不對(好像只有2400)
4、通訊指令不對
或者還有其他方面的問題,其實要不斷的實驗,才能找到問題。
    另外,如果設置了通訊參數,通訊模塊就不能以編程協議來通訊了,只能使用無協議通訊(RS),計算機連接專用協議、1:1網絡、N:N網絡等等了。