dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 35235 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-01-03
查看dzj126的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-31 14:57
    我們工廠有一臺三菱fx2nplc壞了,我們從新買了一塊,把以前的程序傳進去。怎么觸摸屏上溫度顯示,就不對了,為什么
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 14:43
說不定你程序中有用到停電緩存器作為溫度偏差補償
因為更換后雖然程序沒變不過緩存器數值歸零了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(416182339) 說的有道理,有可能,內 ..