請問各位大俠:我有個程序需要輸出點Y14   Y20  Y21  三個點同時輸出,可以使用PLC傳送指令MOV    K49    K2Y14嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 20:19
可以是可以,只是你寫的不合適,你寫的意思是把K49轉為二進制,在K14后的一個字節輸出了,而不是Y14,Y20,Y21.樓上好多同事已經說了應該怎樣處理,其實同時輸出你外掛繼電器也未嘗不可啊.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚