maomao5306
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看maomao5306的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-03 12:08
通過上海泗博的PROFIBUS-DP/MODBUS網關 PM120進行通信,歐陸表連接MODBUS端口,PM120的PROFIBUS端口連接到S7-300,PLC與上位機進行MPI通信,想要在上位機上通過STEP7觀察到歐陸表的溫度信號,硬件連接已經完成,PM120的配置也已經按照說明書完成,現在困惑的是:如何在STEP7軟件中設置參數,進行通信?PM120和歐陸表3204的說明書在附件。 迫切期待各位大俠提供援助,不深感激!http://pickup.mofile.com/0840776856360922
maomao5306@sina.com
[ 此帖被maomao5306在2009-11-03 12:24重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-05 17:02
建議已經發到你的郵箱上了,請注意查收.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-06 13:25
不好意思,可能我把地址發錯了!
你的問題我認為:
以西門子S7 300為主站主態的profibus-dp通訊.在組態歐陸PM120-3204溫度表為從站時,必須找到該溫度表的GSD文件!我這里沒有.可以向西門子客服詢問一下,是否提供該溫度表的GSD文件.如果不能提供,只要選擇其它方式進行.
具體設置:應該設置從站地址.通訊波特率等.歐陸PM120-3204也將設置相關內容.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(maomao5306)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-11-06 20:25
    不知道還有的郵件是否收到有關西門子S7 200的V1;V2區如何設置:去年做過,現在比較模糊了,我認為從站S7 200V1;V2區是根據主站組態時地址及字節量選擇的.當時有二個S7 200當然還有其它S7 300 /S7 400的組態在一起.我找到當時的原程序看看,有消息會發郵件給你.對了,記得我在站上發過S7 200與TP177屏的例子,請你找找,上面就是有關于S7 200的I/O組態地址.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-11-06 20:32重新編輯 ]