yeliangen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yeliangen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-07 12:24
各位師傅好哈
  
     我一PWS6600S 屏 之前與三菱FX2N PLC通訊正常 與PLC連接用的是COM2 連電腦的是COM1

          現在也不知道怎么回事 怎么打開屏幕電源 進入檢測 檢測完后,通訊指示燈就亮起COM1了  應該亮COM2的啊,并且屏幕全屏白色的 開著屏幕等10幾秒后 ,

屏幕左上角出現92字樣,現在搞不懂這是為什么?懂的師傅們幫幫小弟啊,小弟在此謝過各位啦,祝大小師傅們?010年賺大錢 多接大工程   謝謝啦。



     哦,還有程序也不能下載到屏 提示:通訊等待超時,我后面的撥碼開關狀態是:5 6 10關 1 2 3 4 7 8 9 開




懂的師傅們 幫幫忙啦  O(∩_∩)O謝謝。。。。。
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 17:09
撥碼10是COM2規格設定的,ON:RS485;OFF:RS422
你把撥碼10設ON試試!