樓主  發表于: 2009-11-07 16:31
我公司的一條生產線Omron 的PLC  CJ1W-TC101模塊在生產過程中突然RUN燈不亮,ERR燈亮,是什么原因請教高人? 4組輸入感溫線接觸都沒問題,溫度到了就是沒有輸出?
minxiuhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 189 點
下載積分: 497 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2024-04-09
查看minxiuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 13:03
謝謝你的指導!問題已經解決了!給PLC斷電重新開機后故障消除,
可能原因是CJ1W-TC101模塊在運行過程中模塊供電的電源突然中斷又恢復,使PLC識別不到模塊,重新通電掃描才行。
請問一下如果下次出現這樣的故障,不用斷電能消除故障嗎?
因為此PLC應用于電鍍線,只有保養時才能PLC斷電。