羅佰均
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 199 點
下載積分: 720 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2013-07-22
查看羅佰均的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-08 21:01
怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸?shù)皆鰤罕谜镜乃每刂破魃稀_@樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 21:40
不是有那種SIM卡應用模塊嗎?無論多遠都行。