1-前2次我在安裝WinCC.Flexible.2008過程中,當安裝最后一個AUTOMATION Management 組件時
提示:沒有連接到自動化許可管理;由于目標機器積極拒絕,無法連接
防火墻關了 還是不行。
郁悶壞了。 GOOGLE了一下。說啥的都有。就是沒有說這個問題的。 都說是系統問題,最好重裝完整版的系統。
頭痛啊,我最煩重裝系統了(累。。。)
2- 然后就想是不是系統服務沒全開 ,我用的是深度技術GHOST版本的SP3。。
3-進入服務策略(SERVICES.MSC),發現APPLICATION MANGEMENT 是默認關閉的, 就把它開啟。
在看了下其他相關的服務 也關了幾個 我一一重新啟動
在安裝WinCC.Flexible.2008 前面2個組件一直都是能安裝的。當到AUTOMATION Management ,我緊張。。。
結果沒錯誤提示。 趕快在重啟前把授權文件添加到C盤。
重啟。 一切成功。 軟件沒有顯示是未授權版本。