victrar
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看victrar的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-09 20:28
        如題,本人剛開始學三菱PLC不久,現在需要用到FX2N-4AD模塊采集0-24V電壓信號(電壓信號是在0-24V之間變化的),但是模塊最大的輸入是10V,經過上網搜索一番后知道可以在信號源與模塊輸入之間加一個DC-DC變換器,但是沒具體說,請問是用那種DC-DC變換器呢?最好有具體的型號.如果不是用DC-DC變換器的話應該如何做呢?
       另外我總共需要用到2個4AD和4個4DA模塊,用FX2N-128MR直接供電可以不?如果不能,我用24V直流源供電的話,直流源和模塊之間需要做什么措施嗎?
      謝謝各位了!!!
馬成
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 98 點
下載積分: 483 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2024-02-28
查看馬成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-09 22:21
用一個10K的電阻和一個14K的電阻串聯接入24伏,在10K電阻上引出電壓就可以了