jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-12 13:23
BMOV 成批傳送指令
LD     M8000
BMOV   K1M10   D100   K1
上述指令監控時,D100的值沒有變化??

LD     M8000
BMOV   K1M10   K1Y000   K1
這樣可以!

難道只能傳送位數據???請教!
[ 此帖被jhbob在2009-11-12 14:05重新編輯 ]
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-12 14:00
明白了,看來是看資料不仔細!有待加強啊!謝謝!
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-12 14:03
相同的位數,相同的位數很重要!
LD     M8000
BMOV   K4M10   D100   K1
就可以啊!
感謝cvlsam 提示!