虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-13 15:41
采用無電壓的,因為不想和其他的輸入端產生沖突。
只是使用A.B.Z三相的脈沖信號,內部使用高速計數器進行計算,這樣應該怎么樣連接呢?分辨率為360的。
謝謝各位的解答。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-13 21:20
E6B2-CWZ6C是NPN集電極開路輸出ABZ,接到PLC的X上,PLC的COM要接正的,
因為E6B2-CWZ6C可以供電24V,所以PLC的COM可以接+24V,
這樣就和其他的輸入用同樣的電源電壓了,不會有影響。

其實可以把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN接近開關。
樓主留言:
熱心助人
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(虛心求教) 熱心助人
  • 充耳不聞
    wsqjs
    充耳不聞
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 1843 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2008-10-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看wsqjs的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-18 19:36
    從圖上看,plc有內置24v電源,這樣的話,就無須外部電源了 ,
    把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN傳感器,就象圖上的一樣可以了。
    充耳不聞