子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-14 15:36
目前有一個15KW的交流馬達,在其主線路上裝一個電度表,那么直接啟動啟動轉矩大,但是啟動瞬間電流大,星三角啟動,啟動轉矩小一點點,但是減小沖擊電流,那么請問在直接啟動和星三角啟動的兩種情況下,哪個更省電。請各位高手給點指點,謝謝。  

其實我也是突然想到這個問題的,在工廠一般不怎么會考慮省電費電問題,因為電費不用自己交,但是我家開了個小作坊,自己做就要精打細算了,否則賺點錢都貢獻給電力局了。呵呵,謝謝各位的發言。
[ 此帖被子丑寅卯9在2009-11-16 09:10重新編輯 ]
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
zzww_1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 209 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2023-05-15
查看zzww_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 14:49
星三角起動要費電一點