我公司機器配用的是海泰克人機,在客戶使用其間往往用不到一年,通訊口就損壞;我們也自己仔細核對過通訊配線,都按要求配置的是雙絞屏蔽線,沒發現有接線問題;懇請好心人指點一,二,十分感謝!
互助皆有可能!
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 271 點
下載積分: 8295 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-11-11
查看xiaoyousheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 21:07
有道理,可我們已有在輸入220V控制電源前加裝有濾波器,難到24V電源用輸出也要加裝濾波器嗎?
互助皆有可能!
xiaoyousheng
飛云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 271 點
下載積分: 8295 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-11-11
查看xiaoyousheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-14 21:12
有時客戶方的系統接地是很難有保證的,如果能做得更好的話,我想也只有從自身做機器增加預防著手才好.