為了保護隔離變壓器,應該在隔離變壓器的進線前面加斷路器還是在隔離變壓器的出線后面加斷路器呢?通常是哪種做法呢?
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-11-17 22:17
兩邊都應該設置