樓主  發表于: 2009-11-17 19:12
各位大俠,我現在用三菱FX2N-128MR-001+FX2N-8EYR+FX2N-4AD-PT組成一個系統,我對FX2N-4AD-PT進行模塊標識碼確認,編寫的程序是參照FX2N-4AD-PT模塊使用說明上面的(一模一樣),程序如下。我的鏈接方法是基本模塊(FX2N-128MR-001),后面連接輸出擴展模塊(FX2N-8EYR),再后面連接溫度模塊(FX2N-4AD-PT),但為什么程序中的D10始終為零,M1不為ON呢???緊急求助啊。。。。

tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-18 15:15
老兄你的模塊不是二號位置,而是零號位置,應為K0而不是K2,特殊功能模塊是從零開始的。