talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2025-03-12
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-18 10:03
我用的軟件是dxdevelop8.0硬件是plcfx2n
程序編好了準備寫入plc的時候發現筆記本上沒有串口
然后買了一個usb轉rs232的串口
1.程序也寫進plc了但是無法進入監視狀態,偶爾進一次就會出現程序無響應的死機狀態
2.寫程序的過程中我只下載主程序和注釋,會顯示內存不足的提示,我的主程序只有600步左右啊,容量是8000的
想不明白請各位兄弟給予解答謝謝!
3.我想臨時修改一下數據存儲器d200中的數值,有什么簡單的方法嗎
[ 此帖被talon1985在2009-11-18 10:24重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6796 個
工控威望: 38400 點
下載積分: 7956 分
在線時間: 9624(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-04-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-18 10:31
1、取決于你的轉換線的質量。
2、注釋占用存儲空間,確認你的注釋大小分配沒有超過你的程序所需要的空間。
3、監控模式下登錄D200,然后雙擊進行修改。

Regards