樓主  發表于: 2007-09-07 23:01
剛買了一條GPW-CB02 Pro-face人機界面(觸摸屏)GP觸摸屏編程下載電纜,聯機后不能跟觸摸屏通信,可是卻可以跟PLC通信,這個怎么解釋?屏是pro-face GP2500,PLC是三菱FX2N80MR,是線的問題還是屏的設置問題?
[ 此貼被zhengyueyong在2007-09-09 18:37重新編輯 ]
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-09 18:16
圓頭只能插入屏的TOOL口啊!4樓的兄弟,電腦的COM口出來接GP觸摸屏編程下載電纜的9針插口,另一端8針圓頭插在GP屏的TOOL口里,GP跟PLC是另外連接的,正常的話在電腦里既可以運行GP編程軟件聯機觸摸屏,也可以運行三菱的GX軟件聯機三菱FX系列PLC,問題是我現在只能聯機PLC,如果是三菱PLC的編程線,呵呵,沒反應的!
[ 此貼被zhengyueyong在2007-09-09 18:34重新編輯 ]
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-09-10 11:40
是用串口通信的
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-09-14 11:21
后來再找了一條線試一下,已經確定是線的問題,謝謝各位大哥!