本人作過一個項目,PLC輸出信號控制一個中間繼電器,再通過中間繼電器控制大電流(10A-35A),由于中間繼電器動作頻繁,所以經(jīng)常會燒壞,中間繼電器燒壞以后有時會燒壞PLC的輸出點。
請教:在這種情況下,如何給PLC的輸出點做保護措施?
補充:
1、客戶指定要用中間繼電器(不能換成固態(tài)),所以想搞個措施保護PLC的輸出點。
2、中間繼電器燒壞并不是因為質(zhì)量問題,而是因為動作頻繁(30次每分鐘)并帶大電流。
3、現(xiàn)在要解決的問題是中間繼電器燒壞的情況,如何保護PLC的輸出點。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新編輯 ]